洋洋 2018-07-11 08:05:06 | 北京市 安装 | 21336查看 2回答
消防系统70度和280度防火阀高度是多少呢,
消防系统70度和280度防火阀高度是多少呢,监视模块,正压送风口,电控排烟口,隔离模块,楼层显示器,还有手机信号接收器的安装高度各为多少呢,谢谢啦
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防火阀安装在风管上,一般是梁底以下,也就是层高减1米左右。风口,模块安装高度2.5米左右。
2018-07-11 08:14:20
-
如果你要是计算预埋管线,那么接线盒一般都是预埋在顶板上。楼层显示器一般安装在1.5位置
2018-07-11 08:43:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看