张磊 2018-07-11 14:14:32 | 安徽省 安装算量GQI | 948查看 5回答
电缆敷设问题
电缆走强电井的话是所有强电的电缆都走一根桥架么,比如说一栋楼有四个低压分支箱进线到电表箱,这些电缆上楼部分是否走一根桥架
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,一般都是一根桥架
2018-07-11 14:20:26
-
就是说我这四个电缆分支箱所有出线到电表箱部分电缆都走一个桥架
2018-07-11 14:23:27
-
路径相同的电缆,都可以走一个桥架,方向不同时再配管出桥架。
2018-07-11 14:35:49
-
是的,一般电井里面就三根桥架,一根是强电的,一根是消防电的,一根是弱电的
2018-07-11 20:19:42
-
1.是的。都走一根桥架。。。规范是允许的。2.如图所示。。这是我们一个工地现场做的。。电表箱出线
2018-07-12 08:38:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看