米陈 2018-07-12 17:27:22 | 广东省 土建计量GTJ | 1052查看 3回答
板钢筋
截图②位置已布置板负筋,根据板配筋说明,应双层双向布置吗?②位置的板负筋为附加钢筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
截图②位置已布置板负筋,根据板配筋说明,应双层双向布置吗?【是应该双层双向布置的】②位置的板负筋为附加钢筋?【是的,是在已经双层双向布置钢筋的基础上附加的,你直接用负筋定义布置就可以的】
2018-07-12 17:30:04
-
根据板配筋说明,应双双向布置.如果双层布置,就不会有负筋了。.②位置的板负筋按负筋布置。
2018-07-12 17:35:44
-
未注明板根据说明,钢筋双网双向布置;板负筋为附加钢筋,在其上有填充墙或其他增加荷载的构件,增加负筋起到加强作用。建模时,先双网双向布置钢筋,然后按直线布置负筋。
2018-07-12 17:42:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看