34****@qq.com 2018-07-14 09:13:40 | 四川省 土建 | 6173查看 2回答
像这种柱大样里面出现墙水平分布筋和未注明箍筋的情况下怎么布置?
这种我的理解是注明梁水平分布筋的就直接墙拉通然后就不用布置柱箍筋了,不知道这样会不会影响钢筋量
补充问题:大样下面的箍筋信息是指未注明箍筋c8@200+c2@200吗?为什么布置钢筋的时候加号后面的就输不进去?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-07-14 09:40:54
-
你的理解是对的,这样是剪力墙的水平筋通过暗柱,代替暗柱箍筋,是不用布置箍筋了
2018-07-14 22:10:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看