一 2018-07-15 10:19:44 | 河南省 安装 | 1001查看 3回答
应急照明干线问题
图一为应急照明系统图,图二是应急照明回路穿管线,如图二所示,wex和w2是3*2.5和3*4两种线,都穿PC20的管,想问一下算竖直长度的线的时候,是按图一所示一根线上,到WEX后再水平走到w2,还是w2和wex像我画的一样穿2根管上来,各走各的?图三wex到w2的连线是我自己画的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看截图示意
2018-07-15 12:30:39
-
CC、WC都是暗敷设管W2、W3、WEX也应该是各走各的管
2018-07-15 10:32:30
-
各个回路单独埋管,不共管,到各对应楼层
2018-07-15 12:58:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看