-
格桑花 2018-07-16 17:13:27 | 山东省 土建 | 2447查看 6回答
辛苦您了,谢谢!!
1:墙长>5米,在墙中设置构造柱,(要是墙长10.5m)设置几个构造柱? (图纸还说墙长>7米,每隔4米设置构造柱这句话是否和墙长>5米重复呢?)2:T型转角处设置一个构造柱,两个框柱之间墙体8.1米长,(图纸要求,墙长>7米,每隔4米设置构造柱),这样的情况,长度是从框柱边到T型构造柱边算?还是按框柱和框柱之间长度算?(不考虑T中间构造柱)2:(1)(按图纸说明,长度每隔4米设置构造柱,墙长范围内能设置两个构造柱,可是T型位置有构造柱,如果按框柱到构造柱之间长度算,只能算T型位置一个构造柱,(整个墙长范围就设置一个构造柱)具体长度怎么算?)3:当门窗洞口宽度<2米,设置抱框柱。对于设置混凝土边框情况,可采用如下方式替换,洞边没隔500放置混凝土块。这句话什么意思?(是否和设置抱框柱有关联?还要设置抱框柱吗?)4:两个框柱之间墙体6米,>5米需要设置构造柱,可是在填充墙位置有两个梯柱,都是随着楼梯高度设置的,不是按层高设置的,(这样就把墙长分隔成3份了,长度就不够了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分别1.5米和2米)这时构造柱还要设置吗?5:填充墙的墙跺<300可用混凝土浇筑,T型转角构造柱与窗边构造柱之间墙体<300,是否可以按墙跺处理?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3:当门窗洞口宽度<2米,设置抱框柱。对于设置混凝土边框情况,可采用如下方式替换,洞边没隔500放置混凝土块。这句话什么意思?(是否和设置抱框柱有关联?还要设置抱框柱吗?)——:有抱框柱,就不需要设置500间距的混凝土块(门窗口固定用的)
2018-07-16 17:26:15
-
问题有点多,一个一个来1:墙长>5米,在墙中设置构造柱,(要是墙长10.5m)设置几个构造柱? (图纸还说墙长>7米,每隔4米设置构造柱这句话是否和墙长>5米重复呢?)——:10.5米酒要设置4个,起点1个,再不足5米,不足5米,再加最后一个(这是说如果两端没有柱,就应该是4个)如果说有4米间距,那么久就依据4米来考虑设置构造柱间距,7米就压设置3个(起点一个,4米一个,3米再1个)
2018-07-16 17:23:13
-
2:T型转角处设置一个构造柱,两个框柱之间墙体8.1米长,(图纸要求,墙长>7米,每隔4米设置构造柱),这样的情况,长度是从框柱边到T型构造柱边算?还是按框柱和框柱之间长度算?(不考虑T中间构造柱)——:是墙体净长开始计算构造柱的,那就是在不足4米设置一个,再不足4米设置一个就可以(剩余0.1米就是框架柱位置)
2018-07-16 17:24:47
-
2:(1)(按图纸说明,长度每隔4米设置构造柱,墙长范围内能设置两个构造柱,可是T型位置有构造柱,如果按框柱到构造柱之间长度算,只能算T型位置一个构造柱,(整个墙长范围就设置一个构造柱)具体长度怎么算?)——:考虑的是墙体的净长范围,不是包括框架柱长度的
2018-07-16 17:25:25
-
4:两个框柱之间墙体6米,>5米需要设置构造柱,可是在填充墙位置有两个梯柱,都是随着楼梯高度设置的,不是按层高设置的,(这样就把墙长分隔成3份了,长度就不够了,主要是梯柱高度不是通高的,高度分别1.5米和2米)这时构造柱还要设置吗? ——:需要的,在梯柱上翻要增加构造柱,我们的这个项目,监督站下拉查看以后,要求补加
2018-07-16 17:27:13
-
5:填充墙的墙跺<300可用混凝土浇筑,T型转角构造柱与窗边构造柱之间墙体<300,是否可以按墙跺处理?——:可以的,说的是窗跺<300,满足要求就可以按照设计要求
2018-07-16 17:28:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看