133****6375 2018-07-17 08:14:19 | 北京市 安装 | 5290查看 3回答
DDC
1.DDC在软件中定义弱电器具还是配电箱柜,该如何预留?2.DDC需要预留接线箱吗
补充问题:线到DDC的长度预留半周长吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、 DDC:一般是户内弱电箱,按配电箱定义。2、不需要,因为DDC一般都是暗装的,如果图纸设计明装的话需要预留接线箱
2018-07-17 08:20:51
-
DDC是直接数字控制器套自控仪表中的相关定额 没有暗装、一般都是装在箱内。
2018-07-17 09:34:15
-
1.DDC在软件中定义弱电器具还是配电箱柜,该如何预留?
答:先弄清楚是控制器,还是控制箱,如果是控制箱,按半周长预留。
2.DDC需要预留接线箱吗?答:看系统图,明装箱明配管及暗装箱暗配管的情况,不需要预留接线箱;如果是明装箱暗配管的情况,需要预留接线箱。2018-07-17 11:00:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看