格桑花 2018-07-18 10:49:48 | 山东省 土建 | 890查看 1回答
钢筋图集
1:截图中抗冲切箍筋,右侧ho是指的板厚吗? 左侧h≥150是什么意思?2:截图中抗冲弯起筋,左侧h≥150是什么意思? 左下 柱子旁50什么意思?弯起筋布置间距怎么确定? 左上2h/3和h/2具体怎么理解?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,h0不是板厚,是除去保护层厚度,h≥150是说板厚最少厚度150MM,换言之板厚少于150设板带没作用;
2,下图50是弯起钢筋弯起点,间距同纵筋;弯起钢筋角度:弯起钢筋与冲切破坏斜截面交点在h/2G与2h/3之间。h是板厚。
2018-07-18 21:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看