叶清 2018-07-19 23:23:59 | 广东省 土建 | 1868查看 3回答
如何将电梯井所在承台的砖胎膜高度修改到筏板底
如何将电梯井所在承台的砖胎膜高度修改到筏板底
补充问题: 我的没有砖胎膜这项啊,GCL2013
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、2013版算量没有砖胎膜构件,2018版二合一才有;2、如果是电梯坑是承台里面中间做一个坑的话,在承台输入砖模厚度,就可以算到筏板底(软件会扣除与筏板相交的位置);3、如果你的电梯坑外围剪力墙画的,在电梯坑外围再画堵墙,构件命名及定义为砖胎膜,高度调到筏板底;另外一种用外墙面布置,根据外墙面面积可算出砖模面积,乘以厚度就是体积(这种算法会偏少点,因为用的是砖模内边线,不是中心线)
2018-07-20 09:13:22
-
软件是可以识别扣减在筏板这部分的。
2018-07-19 23:46:35
-
选择要修改的图元,在这修改
2018-07-20 07:44:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看