• 关于结构设计总说明板面加筋的理解

    结构设计总说明中“除注明外屋面及外露板面(WB)跨中处另加面筋双向A6@200,与支座面筋搭接长度为300”,可是屋面层板配筋图中,板都是布置双层双向C8@150?在软件应该如何体现?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用温度筋布置,一般来说是屋面板(露台)无通长板面筋的情况下才要设置(你看图纸确认一下)。双层双向配筋图

    2018-07-21 10:00:09 

  • 答:说明是没有双层双向时的屋面和外露板(WB)。你的屋面已是双层双向了,不另加了。

    2018-07-21 10:00:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!