格桑花 2018-07-21 19:41:00 | 山东省 土建 | 556查看 5回答
钢筋布置?
人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,截图位置仅是蓝色线范围布置?橘黄色线(筏板内)是否还要按C10-120布置。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截图位置仅是蓝色线范围布置,橘黄色线(筏板内)不需要按C10-120布置。下面是筏板钢筋。
2018-07-21 19:59:34
-
要布置的。
2018-07-21 19:43:32
-
答;一、蓝线的位置,没再附加其它钢筋了。二、橘黄线位置,布置筏板的双层双向XY钢筋。
2018-07-21 19:45:52
-
人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,截图位置仅是蓝色线范围布置,橘黄色线(筏板内)不需要按C10-120布置,那个应该是筏板钢筋。
2018-07-21 20:00:09
-
人防口部节点,图纸说明里,未注明钢筋C10-120布置,截图位置仅是蓝色线范围布置?【是的。】橘黄色线(筏板内)是否还要按C10-120布置。【不需要。】
2018-07-21 20:45:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看