格桑花 2018-07-24 15:03:07 | 山东省 土建 | 1043查看 2回答
钢筋间距
人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?
补充问题:
2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500, 剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳节点设置
2018-07-24 20:02:03
-
可以参照说明。梅花形布置就是位置隔开,如图示意
2018-07-24 15:23:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看