• 按那种

    1:人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢?      还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?

    2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500,  剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?【按截图的要求设置。】(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢?  【不可以。】    还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?【按梁非加密区的2倍。】


    2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500,  剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?【按图计算。】