格桑花 2018-07-24 15:12:05 | 山东省 土建 | 817查看 1回答
按那种
1:人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500, 剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?【按截图的要求设置。】(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 【不可以。】 还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?【按梁非加密区的2倍。】
2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500, 剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?【按图计算。】2018-07-24 15:48:53