135****9067 2018-07-24 15:46:42 | 四川省 安装 | 1069查看 3回答
电气安装工程
一张电气图纸,怎样计算电线的长度呢? 是量出图纸中电线长度,然后乘1.025(2.5%系数),就行了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电线计算规则: 水平长度+垂直长度+箱体预留长度1.025的系数是电缆的波驰度,跟电线没关系。
2018-07-24 15:48:37
-
电线按图示最短距离加上垂直长度和箱体预留
2018-07-24 15:57:37
-
1.管内穿线工程量应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。
灯具、明暗开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。
配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线)
序号项 目预留长度说 明1各种开关、柜、板宽+高盘面尺寸2单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等0.3m从安装对象中心算起3由地面管子出口引至动力接线箱1.0m从管口计算4电源与管内导线连接(穿线与软、硬母线接点)1.5m从管口计算5出户线1.5m从管口计算2.电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。电缆敷设长度应根据敷设路径的不平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。
电缆敷设的附加长度
序号项 目预留长度说 明1电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5%按电缆全长计算 2电缆进入建筑物 2.0m规范规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m规范规定最小值 4变电所进线、出线 1.5m规范规定最小值 5电力电缆终端头 1.5m检修余量最小值 6电缆中间接线盒 两端各留2.0m检修余量最小值 7电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽按盘面尺寸 8高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m盘下进出线 9电缆至电动机 0.5m从电机接线盒起算 10厂用变压器 3.0m从地坪起算 11电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算按被绕物的断面情况计算增加长度 12电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m规范最小值 注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。