何小明 2018-07-25 17:08:30 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3106查看 1回答
关于梁附加钢筋的设置问题
问题1:如图123,次梁附加钢筋是用自动生成吊筋生成的,但是生成有错误?如何处理?(图中柱子为构造柱并非框架柱)问题2:如图45,在工程计算设置中设置了次梁两侧共增加箍筋数量为4,如何检查钢筋布置结果?(钢筋三维中没有显示附加钢筋)软件自动生成吊筋的结果有误,那按照工程设置的计算结果是否也是错误的?PS:图纸要求“井字梁及十字梁相交处每侧另加附加钢筋2个,其余梁集中力作用处每侧另加附加钢筋2个”
补充问题:检查了发现有些梁的附加钢筋软件是漏算的,手动加上去了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:如图123,次梁附加钢筋是用自动生成吊筋生成的,但是生成有错误?如何处理?(图中柱子为构造柱并非框架柱)--这个只是根据梁相交位置来确定的,跟柱没有关系。
如图45,在工程计算设置中设置了次梁两侧共增加箍筋数量为4,如何检查钢筋布置结果?(钢筋三维中没有显示附加钢筋)软件自动生成吊筋的结果有误,那按照工程设置的计算结果是否也是错误的?---在工程设置中输入根数,软件是可以计算上的,没有问题。
2018-07-25 17:18:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看