~乌衣巷 2018-07-25 22:58:57 | 北京市 安装 | 4050查看 2回答
管道电伴热
管道电伴热都是管道长度乘1.5系数来估算吗?看了图集,感觉并没有给出每米管敷设电伴热带长度的计算方式,求大佬指教,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据设计要求确定,根据缠绕每圈之间距离计算长度,一般2到3倍,
2018-07-26 08:01:53
-
答:管道电伴热形式有三种:一、电伴热敷设在管道一侧,电伴热长度=管道长度;二、电伴热敷设在管道二侧,电伴热长度=管道长度×2;三、电伴热以螺旋状敷设在管道上,电伴热长度=管道长度×N倍;(依据设计给出的螺旋状间距,计算出电伴热长度与管道长度的倍数)
2018-07-26 08:14:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看