永久的神话 2018-07-26 08:55:15 | 陕西省 土建 | 887查看 1回答
您好,向您请教个问题
基础梁比独立基础高1米多,这中间有柱子有箍筋吗?如图,我做的这个中间没有箍筋,这应该不正常吧,还有独立基础中柱子箍筋为2c8,我设置好后到了基础梁中去了,我要怎么操作才能到独立基础中?感谢您最近帮我回答问题!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,你这个应该是把基础层和首层绘制在一起了,建议你分两层绘制。那个2C8,这个是在计算设置里面设置的。
2018-07-26 10:26:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看