小猪闹闹 2018-07-27 11:31:45 | 广西壮族自治区 安装 | 1014查看 1回答
老师,结合图一图二看,学生对这里信号线长度计算有疑问
既然29号楼和30号楼都是顺路的,即从消防控制室出来先到30号楼附近绿色端子箱,再到29号楼1单元附近端子箱,最后到29号楼2单元附近端子箱,,那就拉一条线经过这3个端子箱,然后每个单元再自己引线出来接就可以了,就像总线电话线、24v电源线、气泵线那样,梅花管多长算一次长即可,为何还要每个楼扯一次线,课件里老师从控制室到29号楼1单元扯一组线,又从控制室到29号楼2单元又扯一组,从控制室到30号楼又再扯一组,信号线明明是可以用总线形式的,怎么扯那么多组,变成按多线形式来布线了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:这次你说的不对。截图中的是室外排管,是干线,不存在总线制或多线制的说法。一个回路就是一个回路,一个线就是一根线,途中不可能变多变少。截图是线缆排管的路径,要计算线缆,还要找到总系统图,查出从总控室到各栋楼的线缆分布情况,再结合本截图情况计算。一路排管有七个孔,可以走(穿)7栋楼的线缆,不能把它当成一根线根对待(思考)。多线制、总线制只能用于支线的敷设形式中。(多线制现在已经很少采用了,除了几百到二三千平米的小工程才会采用多线制)
2018-07-27 12:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看