格桑花 2018-07-28 22:04:31 | 山东省 土建 | 726查看 2回答
怎么布置才对?
1:剪力墙遇到人防墙,剪力墙垂直筋在人防墙宽度范围内会扣减(1)截图里蓝色线范围内需要布置垂直筋,这个垂直筋是按人防口部节点的钢筋直径、大小、间距配置? (图纸未标明根数,只是说未注明构造筋c14-150布置,那么剪力墙厚度范围内按c14布置吗?)(2) 还是按黄色线,按剪力墙钢筋直径、大小、间距布置?也就是人防墙厚度范围内,按间距能布置几根筋,算几根筋。(也就是相当于不扣除剪力墙在相交位置的垂直筋?)2:人防口部节点详图,洞口顶的位置有BL,BL箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置? 拉筋直径按c12还是c6?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:剪力墙遇到人防墙,剪力墙垂直筋在人防墙宽度范围内会扣减
(1)截图里蓝色线范围内需要布置垂直筋,这个垂直筋是按人防口部节点的钢筋直径、大小、间距配置? (图纸未标明根数,只是说未注明构造筋c14-150布置,那么剪力墙厚度范围内按c14布置吗?)【人防口部未明确就按剪力墙计算。】(2) 还是按黄色线,按剪力墙钢筋直径、大小、间距布置?【是的。】也就是人防墙厚度范围内,按间距能布置几根筋,算几根筋。(也就是相当于不扣除剪力墙在相交位置的垂直筋?)【是的,剪力墙正常计算,人防口部计算到剪力墙边。】2:人防口部节点详图,洞口顶的位置有BL,BL箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?【当梁宽小于350用6,大于350时用8。间距为箍筋的2倍。】(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 【这与BL无关。】 还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?【是的。】 拉筋直径按c12还是c6?【当梁宽小于350用6,大于350时用8。】从截图上看这个设计很多不明示是不对的,即不与图集相同,都要注明清楚,或说明清楚,不能画让人理解!猜测!2018-07-28 22:23:06
-
对应设计要求定义布置,它们之间存在扣减是正常的。
2018-07-28 22:07:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看