• 怎么布置才对?

    1:剪力墙遇到人防墙,剪力墙垂直筋在人防墙宽度范围内会扣减

    (1)截图里蓝色线范围内需要布置垂直筋,这个垂直筋是按人防口部节点的钢筋直径、大小、间距配置? (图纸未标明根数,只是说未注明构造筋c14-150布置,那么剪力墙厚度范围内按c14布置吗?)

    (2) 还是按黄色线,按剪力墙钢筋直径、大小、间距布置?也就是人防墙厚度范围内,按间距能布置几根筋,算几根筋。(也就是相当于不扣除剪力墙在相交位置的垂直筋?)

    2:人防口部节点详图,洞口顶的位置有BL,BL箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢?            还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置? 拉筋直径按c12还是c6?

    直筋人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:剪力墙遇到人防墙,剪力墙垂直筋在人防墙宽度范围内会扣减


    (1)截图里蓝色线范围内需要布置垂直筋,这个垂直筋是按人防口部节点的钢筋直径、大小、间距配置? (图纸未标明根数,只是说未注明构造筋c14-150布置,那么剪力墙厚度范围内按c14布置吗?)【人防口部未明确就按剪力墙计算。】

    (2) 还是按黄色线,按剪力墙钢筋直径、大小、间距布置?【是的。】也就是人防墙厚度范围内,按间距能布置几根筋,算几根筋。(也就是相当于不扣除剪力墙在相交位置的垂直筋?)【是的,剪力墙正常计算,人防口部计算到剪力墙边。】

    2:人防口部节点详图,洞口顶的位置有BL,BL箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?【当梁宽小于350用6,大于350时用8。间距为箍筋的2倍。】(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢? 【这与BL无关。】           还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?【是的。】 拉筋直径按c12还是c6?【当梁宽小于350用6,大于350时用8。】
    从截图上看这个设计很多不明示是不对的,即不与图集相同,都要注明清楚,或说明清楚,不能画让人理解!猜测!

    2018-07-28 22:23:06 

  • 对应设计要求定义布置,它们之间存在扣减是正常的。

    2018-07-28 22:07:20 