• 各位前辈求教下(抗震等级问题)

    各位前辈,结构总说明中要求 :剪力墙结构(含剪力墙、连梁、框架梁柱、楼梯构件等)为一级抗震;但到了墙柱平面图中要求:剪力墙及边缘构件是二级抗震。那在框架梁设置时,是按一级还是二级来设置啊?求教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就我的理解,应该是按相对高的二级考虑,当出现这种前后不一致,有条件还是让设计再出相应的说明,免得有不同的理解给不同的要求。或者说施工现场要求是按二级,结算计算钢筋时按一级,这就会有损失了。

    2018-07-29 08:52:59 

  • 施工单位,哪个级别钢筋量多,按哪个;咨询单位,哪个级别钢筋量少,按哪个

    2018-07-29 08:53:11 