783744017@qq.com 2018-07-29 08:46:09 | 江苏省 土建计量GTJ | 899查看 2回答
各位前辈求教下(抗震等级问题)
各位前辈,结构总说明中要求 :剪力墙结构(含剪力墙、连梁、框架梁柱、楼梯构件等)为一级抗震;但到了墙柱平面图中要求:剪力墙及边缘构件是二级抗震。那在框架梁设置时,是按一级还是二级来设置啊?求教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就我的理解,应该是按相对高的二级考虑,当出现这种前后不一致,有条件还是让设计再出相应的说明,免得有不同的理解给不同的要求。或者说施工现场要求是按二级,结算计算钢筋时按一级,这就会有损失了。
2018-07-29 08:52:59
-
施工单位,哪个级别钢筋量多,按哪个;咨询单位,哪个级别钢筋量少,按哪个
2018-07-29 08:53:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看