181****2683 2018-07-30 18:21:56 | 河南省 安装 | 1835查看 1回答
应急照明回路中应急强通线的计算
如下应急配电箱应急强通线的计算第一:这个强通线跟应急照明回路是单独穿管还是共管?第二:这个强通线和应急照明回路敷设路径相同,工程量计算相同?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个强通线跟应急照明回路不是单独穿管,是共管这个强通线和应急照明回路敷设路径相同,工程量计算也相同。也就是工程量为4*2.5
2018-07-30 18:36:27