小钰 2018-07-30 22:36:38 | 河北省 安装 | 8783查看 4回答
电力电缆YJV-3*50+1*50,套什么定额?
电力电缆YJV-3*50+1*50,套什么定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电力电缆YJV-3*50+1*50,套三芯或三芯连地电缆120mm2以下的定额
2018-07-31 08:35:39
-
套截面50平方的定额子目。
2018-07-30 23:41:21
-
这是个四芯电缆,套这个,不用乘系数,如果是五芯,需要乘1.3的系数。按单芯最大截面套定额。
2018-07-31 10:26:36
-
50平方的定额子目
2018-07-31 11:25:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看