• 钢筋大神请进,暗柱纵筋,电渣压力焊连接,需不需要箍筋加密?

    1、焊接,需不需要箍筋加密?  依据是啥啊?

    2、如果是电渣压力焊的话,这条设置需不需要修改,按默认的,还是自己修改啊?(图纸暗柱的箍筋间距不一样的,也没法统一修改)

    3、如果是电渣压力焊,是不是这条设置,修改了也没有用
    暗柱纵筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不需要。根据16G101-1P59,纵向受力钢筋搭接区箍筋构造,只有搭接时才加密

    2018-07-31 08:39:18 

  • 你好:见附图统一修改

    2018-07-31 09:01:44 