格桑花 2018-07-31 13:25:09 | 山东省 土建 | 559查看 2回答
是这样?
1:截图里的拉筋,是布置整个柱帽范围吗?在柱帽范围的每一个交点都拉住?2:柱帽U型筋,蓝色圈起来位置,伸到板顶部,是直接断开?还是弯折180度勾住板顶钢筋?(图纸蓝色圈起来的位置是一个弯钩)施工怎么做的? 在软件里怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋间距按200*200计算,柱帽U型筋需满足锚固长度,不需要弯折180度勾住板顶钢筋,直锚不够时平直弯折15D
2018-07-31 13:39:36
-
1:截图里的拉筋,是布置整个柱帽范围吗?在柱帽范围的每一个交点都拉住?【如果板筋的间距都是200是全部拉住的】
2:柱帽U型筋,蓝色圈起来位置,伸到板顶部,是直接断开?还是弯折180度勾住板顶钢筋?(图纸蓝色圈起来的位置是一个弯钩)施工怎么做的? 在软件里怎么处理?【是伸到板顶直接断开的】2018-07-31 13:35:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看