关于防雷断接卡子
请问只要是引下线的地方就有断接卡子吗?还是只在有测试点的地方才有
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般图纸设置是建筑物的四个角各设置一个,你去看看图纸防雷设计说明,
2018-08-03 17:25:38
-
请问只要是引下线的地方就有断接卡子吗?还是只在有测试点的地方才有只在有测试点的地方才有。一般都是建筑物的四个角。
2018-08-03 17:30:14
-
避雷线引下线明敷设时有防雷断接卡子,利用柱内钢筋的只有有测试点
2018-08-03 17:46:21
-
只在有测试点的地方才有。一般是:两个单元的建筑有2处;三个单元的建筑有4处;四个单元的建筑有6处。
2018-08-03 20:05:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看