181****2683 2018-08-05 09:50:40 | 河南省 安装算量GQI | 5465查看 2回答
GQI2018跨层桥架配线的问题
跨层桥架配线的时间需要布置立管,这个立管的高度怎么设置?假如-1层的标高为2.7米,-2层的标高为-3米,两层的桥架标高识别的时间设置的标高均为层高-0.5(梁高),我想问下如果在-1层布置立管的话,起点标高和终点标高均为多少?是如何计算的?自己布置的立管不能收尾相连
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
跨层桥架配线的时间需要布置立管,这个立管的高度怎么设置? 按实际走向计算一下,然后输入 假如-1层的标高为2.7米,-2层的标高为-3米,两层的桥架标高识别的时间设置的标高均为层高-0.5(梁高),我想问下如果在-1层布置立管的话,起点标高和终点标高均为多少?起点标高是-2层顶标高-0.5米,终点标高是-1层的层顶标高-0.5米是如何计算的? 自己布置的立管不能收尾相连 起点标高是-2层顶标高-0.5米,终点标高是-1层的层顶标高-0.5米
2018-08-05 09:58:56
-
只要工程量正确,跟手算的一致就行,不必在意形式。
2018-08-05 10:02:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看