1013877175@qq.co 2018-08-05 16:40:29 | 山东省 土建 | 3367查看 1回答
砌体加固钢筋
框架结构的填充墙砌体钢筋加固,原来施工都是预埋在框架柱中的直径6的砌体拉结筋(外露200左右),等到砌筑填充墙时再用电焊将加固钢筋焊接到规范要求的长度,不需要植筋。但现在很多施工现场都不预埋加固筋,都是采用植筋方法,是否框架柱上加固筋都需要套植筋子目。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在很多施工现场都不预埋加固筋,都是采用植筋方法,不需要套植筋子目,这个是不允许的,是施工单位为了便于施工的施工方法,不用管它,包括焊接都不用管它。
2018-08-05 16:44:25