133****6375 2018-08-05 19:15:54 | 北京市 安装 | 1212查看 1回答
防雷接地问题
1、利用每层楼板内钢筋网作为均压网,如何计算均压网工程量?是算建筑一圈的周长乘以层数吗?2、卫生间等电位联结 按处计算, 如何看有几处?一个卫生间一处吗?3、接地极和接地体一样吗?
补充问题:4、利用结构桩基为接地极,利用承台及结构连续梁内钢筋组成接地网,这句话如何理解,如何算工程量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、利用每层楼板内钢筋网作为均压网,如何计算均压网工程量?是算建筑一圈的周长乘以层数吗?答:不用计算;2、卫生间等电位联结 按处计算, 如何看有几处?一个卫生间一处吗?答:对照标准图集和平面图(水暖电),有一处算一处。例如:金属管道有几根算几处;暖气片有几组算几处;卫生洁具有几个算几处,其它金属物体有几处算几处。3、接地极和接地体一样吗?答:作用是一样的。4、利用结构桩基为接地极,利用承台及结构连续梁内钢筋组成接地网,这句话如何理解,如何算工程量?答:利用结构桩基里面的钢筋焊接连接,成为接地极;利用承台及结构连续梁内钢筋焊接连接,组成接地网;均按基础或承台的面积计算(无钢筋的混凝土处的面积除外)
2018-08-05 22:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看