133****6375 2018-08-05 20:32:24 | 北京市 安装 | 696查看 4回答
电气预算
1、本工程分AB楼。A楼B楼差一层层高,避雷网要把垂直的差的加上计算吗?2、接地母线也是 一般为一层,一办为地下一层,请问要不要计算高差?3、引下线是女儿墙到哪里? 底下的标高如何确定?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、本工程分AB楼。A楼B楼差一层层高,避雷网要把垂直的差的加上计算吗?答:要计算垂直的避雷网(加上层高)
2、接地母线也是 一般为一层,一办为地下一层,请问要不要计算高差?答:有高差的地方,要计算垂直部分。例如:沿垂直桥架敷设的接地母线;沿电梯轨道敷设的接地母线等。3、引下线是女儿墙到哪里? 底下的标高如何确定?答:至接地基础的下层钢筋,即:建筑基础的底标高。2018-08-05 20:53:21
-
1、本工程分AB楼。A楼B楼差一层层高,避雷网要把垂直的差的加上计算。
2、接地母线也是 一般为一层,一办为地下一层,不要计算高差,应该各是个的,如果连在一起的要算高差。3、引下线是女儿墙到基础, 底下的标高如何确定要看防雷接地设计。2018-08-05 20:47:03
-
1、避雷网是连通的,按延长米计算( 水平+垂直);2、接地母线也是要连通,按延长米计算( 水平+垂直);3、引下线是女儿墙构造柱的顶部至基础主筋长度(一般是利用柱的主筋焊接贯通)。
2018-08-05 22:13:40
-
1、本工程分AB楼。A楼B楼差一层层高,避雷网要各自计算。
2、接地母线也是 一般为一层,一办为地下一层,还是需要各计算各的3、引下线是从女儿墙到到地下接地母线。2018-08-06 08:22:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看