133****6375 2018-08-06 09:05:28 | 北京市 安装 | 5667查看 2回答
接地母线
1、因为有的是利用土建钢筋做母线,接地母线定额中是否包含接地母线主材?2、下图1表示外围一圈母线,这个要不要添加主材?3、下图2、3、4哪一部分的母线不用计算啊,是土建的啊 ,有点晕了对于接地母线4、外围一圈接40*4扁钢,40*4的扁钢接母线的时候要算垂直高度吗,还是直接和引下线贯通就好了?是否要直接算到从埋深1米到地下一层接地母线的垂直高度
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、因为有的是利用土建钢筋做母线,接地母线定额中是否包含接地母线主材?答:接地母线不含主材,-40*4镀锌扁钢需要输入主材价格;如果是利用土建钢筋做接地母线的,主材不计,即可。截图中⑴⑵⑶⑷都是-40*4的镀锌扁钢(旁边标着),需要输入主材价;外围的-40*4镀锌扁钢需要计算水平长度及高低差(如果有的话),从引下线处开始往外计算,与引下线没有关系。
2018-08-06 09:42:42
-
1、因为有的是利用土建钢筋做母线,接地母线定额中是否包含接地母线主材? 定额不含主材。
2、下图1表示外围一圈母线,这个要不要添加主材? 是的。3、下图2、3、4哪一部分的母线不用计算啊,是土建的啊 ,有点晕了对于接地母线 你看看图纸说明,利用的是基础钢筋还是单独铺设的母线,若是单独铺设的就需要计算母材。防雷接地都是属于安装工程的。4、外围一圈接40*4扁钢,40*4的扁钢接母线的时候要算垂直高度吗,还是直接和引下线贯通就好了?是否要直接算到从埋深1米到地下一层接地母线的垂直高度 一般不需要算垂直高度,引下线会引到基础钢筋的。2018-08-06 09:16:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看