jinlingyeyu 2015-08-07 10:18:54 | 浙江省 云翻样 | 1775查看 2回答
梁腰筋设置问题
结构总说明中已有梁腰筋选用表,但是梁配筋图中有的标出了腰筋,有的没。这时候没有标腰筋的梁要按照说明配么?如果梁已有抗扭钢筋,还要配构造筋么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
标注中有侧面筋的,就需要按图纸上的标注信息输入计算。
有抗扭筋就不需要构造筋了,不能重复计算。
没有标注的,就需要按表中数据配置侧面筋
2015-08-07 10:23:14
-
结构总说明中已有梁腰筋选用表,但是梁配筋图中有的标出了腰筋,有的没。这时候没有标腰筋的梁要按照说明配么?如果梁已有抗扭钢筋,还要配构造筋么
你好:结构总说明中已有梁腰筋选用表,但是梁配筋图中有的标出了腰筋,有的没。梁图中标出的腰筋属于原位标注,优先选用。图中没有标注时按总说明里的要求布置。
如果梁已有抗扭钢筋,还要配构造筋么?不要布置了。
没有标注的还要按腰筋选用表进行配筋么?要的。2015-08-07 10:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看