安然一笑 2015-08-06 18:19:06 | 陕西省 云翻样 | 1483查看 3回答
在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?
在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?钢筋三维显示也如此。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?钢筋三维显示也如此。
在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量,一般建筑基础层较低,如果在基础层中定义柱时,就会出现基础段直筋为负数的情况,所以一般在基础层不再定义柱,把首层柱调整为底标高是基础顶标高,在基础层中只计算柱插筋,把箍筋全部统计到首层柱内.钢筋三维也是这样.如果基础较深时,基础层定义柱,然后设置插筋后,软件就会把基础箍筋统计在基础层中.
2015-08-06 19:12:15
-
在钢筋算量GGJ2013中,基础顶面到正负零这段柱箍筋的钢筋量为什么在一层统计?而不是在基础层统计?软件是钢筋平法图集设置的,图集中就是基础构件以上部分显示在上一层。
2015-08-06 18:53:15
-
你好:算上了就没有问题了,算哪里都一样。关键基础层的间距不同,不会有那么多的箍筋。
2015-08-06 18:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看