• BYJ-3x2.5 计算长度的时候需不需要乘以系数3?怎么区分哪些线需要乘以系数哪些不用?

    BYJ-3x2.5 计算长度的时候需不需要乘以系数3?怎么区分哪些线需要乘以系数哪些不用? WDZ-BJY-3*2.5用不用乘以系数?

    补充问题:那什么样子的才是电缆呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算时BYJ-3x2.5需要*根数3, WDZ-BYJ-3*2.5也需要*根数3,一般来说,B开头的为导线,工程量都需要*根数,比如:BV\\BYJ\\BVV等,R开头的为软导线,工程量都不需要*根数,比如:RVV\\RVS\\RVVP等,Y开头的为电力电缆,比如:YJV等,K开头的为控制电缆,KVV等,凡事软导线、电缆工程量均不需要*根数


    2018-08-10 08:44:46 

  • BYJ-3x2.5 计算长度的时候需要乘以3。
    因为BYJ 是铜芯交联聚乙烯绝缘电线,这是3根2.5平方线

     



    2018-08-09 16:46:17 

  • 你列举的两种都是交联聚乙烯导线,都要乘以3计算的。
    WDZ是无烟低卤阻燃的缩写

    2018-08-09 16:56:11 

  • BYJ-3x2.5 和WDZ-BJY-3*2.5算线缆长度时都需要乘以3根,这个3不是系数,是根数;

    计算长度

    2018-08-09 17:22:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!