在哪里? 2018-08-09 16:43:27 | 河北省 安装 | 10115查看 4回答
BYJ-3x2.5 计算长度的时候需不需要乘以系数3?怎么区分哪些线需要乘以系数哪些不用?
BYJ-3x2.5 计算长度的时候需不需要乘以系数3?怎么区分哪些线需要乘以系数哪些不用? WDZ-BJY-3*2.5用不用乘以系数?
补充问题:那什么样子的才是电缆呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算时BYJ-3x2.5需要*根数3, WDZ-BYJ-3*2.5也需要*根数3,一般来说,B开头的为导线,工程量都需要*根数,比如:BV\\BYJ\\BVV等,R开头的为软导线,工程量都不需要*根数,比如:RVV\\RVS\\RVVP等,Y开头的为电力电缆,比如:YJV等,K开头的为控制电缆,KVV等,凡事软导线、电缆工程量均不需要*根数
2018-08-10 08:44:46
-
BYJ-3x2.5 计算长度的时候需要乘以3。因为BYJ 是铜芯交联聚乙烯绝缘电线,这是3根2.5平方线
2018-08-09 16:46:17
-
你列举的两种都是交联聚乙烯导线,都要乘以3计算的。WDZ是无烟低卤阻燃的缩写
2018-08-09 16:56:11
-
BYJ-3x2.5 和WDZ-BJY-3*2.5算线缆长度时都需要乘以3根,这个3不是系数,是根数;
2018-08-09 17:22:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看