BELIEVER 2018-08-11 10:09:38 | 河北省 安装 | 770查看 1回答
接上一个问题
这是我上个问题的提问:从桥架到家居配线箱是PC20的管,怎么配线箱系统图就成了两根RC20的还有根穿电线的SC20的管?这是您的回答:答:不是2根管,是3根管;2根镀锌钢管(RC20)到弱电《家居组线箱》,一根穿《一芯光纤》进组线箱,另一根管预留备用;第3根管(SC20)穿BV-3*4的电线进电源接线盒(供弱电组线箱的电源);现在我想问的是如果按照您说的,那PC20的管应该怎么布置?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、从桥架配管至一层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元10户。二、从桥架配管至二层的弱电家居组线箱,每户两根镀锌钢管(RC20),一根管预留备用;一根管穿一根一芯光纤进户;一共是一单元11户+二单元12户。三、桥架里面还有其它东西需要配管进弱电家居组线箱,例如:电视;当然,这需要查看电视系统图;四、每户从强电户箱中配一路管线(bv-3*4 SC30)至弱电家居组线箱附加的接线盒,供弱电使用。
2018-08-11 17:28:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看