时光请慢点吧 2018-08-15 11:10:16 | 浙江省 安装 | 2401查看 4回答
地下室压力排水的潜污泵配电线中的 液位控制线是连接到哪里的?
如图 这里的液位控制线 是 分别接到哪里的 是配电箱出去到 排水坑里面吗 这断线 是计入强电里面吧?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:长度计算到集水坑底,即可。这段线可以计入动力线。
2018-08-15 11:36:35
-
如图 这里的液位控制线 是 分别接到哪里的 是配电箱出去到 排水坑里面吗 是配电箱出去到 排水坑里面这断线 是计入强电里面吧? 是的。但是需考虑水泵的自带线。距离近的话,就不用算了。
2018-08-15 11:39:33
-
均计入排水泵配电箱中,属于强电内容。
2020-11-04 21:39:29
-
潜水泵设备已配这段线了。此线接到水泵控制箱里面的,
2023-05-10 17:16:41