• 匀压环、卫生间无梁处用12圆钢跨接,工程量计算是否为扣除匀压环的工程量,户内接地母线*2(2根)的工

    每处的长度有1.2米。这部分的工程量怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、均压环的工程量计算,做均压环外围一周圈梁的长度(卫生间无圈梁的长度不得计算在内);
    二、卫生间无圈梁处,采用两根12的圆钢跨接。这2根圆钢跨接,套相应的接地母线子目计算。工程量=1.2米*2*N处

    2018-08-21 15:32:56 

  • 不扣除,跨接单独焊接的

    2018-08-21 15:05:09 