学知 2018-08-26 09:26:37 | 广东省 土建 | 2983查看 3回答
第一跨梁中集中标注的侧面钢筋与原位标注的侧面钢筋不一样时,请问我该怎么输入?
梁的集中标注侧面钢筋信息是G4C10,然后梁的第一跨原位标注侧面钢筋是G8C10,其余几跨梁侧面钢筋无原位标注,请问我具体该怎么输入?
我想到两种输入方式:一是,在第一跨原位标注中删掉侧面通长筋信息,然后在侧面原位标注中输入该跨侧面钢筋信息,其余几跨由于第一跨中的侧面通长筋信息删掉了,所以软件中后几跨梁的侧面通长筋信息也无了,于是需要按照原先的集中标注侧面钢筋对应输入每跨的侧面原位标注信息中;二是,在第一跨原位标注中不删掉侧面通长筋信息,然后在侧面原位标注中也输入该跨侧面钢筋信息,其余几跨由于第一跨中的侧面通长筋信息没有删掉,所以软件中后几跨梁的侧面通长筋信息仍然保存中,所以后几跨侧面钢筋不再用输入。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-08-26 09:37:01
-
建议按第二种,在第一跨原位标注中不删掉侧面通长筋信息,然后在侧面原位标注中也输入该跨侧面钢筋信息,
2018-08-26 09:42:31
-
集中标注与原位标注不冲突的,首先你要按集中标注输入通常的侧面筋,然后第一跨原位标注修改为G8c10,这样这道梁就输入好了
2018-08-26 10:11:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看