• 安装落地式配电柜,还有进线电缆,需要套什么定额

    套一个槽钢底座的配电柜(有进线,无出线),遇到以下问题,请赐教。
    1:配电箱清单中,我套了(成套配电箱落地式安装)、(槽钢安装)、(压铜接线端子)三个,是否正确?(如果进线为压铜鼻子的情况下)
    2:如果配电箱的进线端子为电缆头,是否不应该套压铜线端子。应该单独列个电力电缆头的清单项。
    3:如果电缆为YJV3*120+2*70,套电缆头或者压线端子的时候按照120的来还是?
    万分感谢!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:配电箱清单中,我套了(成套配电箱落地式安装)、(槽钢安装)、(压铜接线端子)三个,是否正确?(如果进线为压铜鼻子的情况下) 是对的
    2:如果配电箱的进线端子为电缆头,是否不应该套压铜线端子。应该单独列个电力电缆头的清单项。 不套压铜接线端子,也不单列电缆头,电缆头组价放在电缆清单里
    3:如果电缆为YJV3*120+2*70,套电缆头或者压线端子的时候按照120的来还是? 按120的电缆头

    2018-08-28 08:38:10 

  • 1:配电箱清单中,我套了(成套配电箱落地式安装)、(槽钢安装)、(压铜接线端子)三个,是否正确?(如果进线为压铜鼻子的情况下) 是对的
    2:如果配电箱的进线端子为电缆头,是否不应该套压铜线端子。应该单独列个电力电缆头的清单项。 不套压铜接线端子,也不单列电缆头,电缆头组价放在电缆清单里
    3:如果电缆为YJV3*120+2*70,套电缆头或者压线端子的时候按照120的来还是? 按120的电缆

    2018-08-28 08:40:43 