社会主义接班人 2018-08-28 08:56:02 | 河北省 其他专业 | 1089查看 2回答
梁顶构造筋
如果这个梁顶构造筋用圈梁定义,那腰筋呢,圈梁没有这个输入啊,这个梁加高的板底梁的两侧还有腰筋,这个腰筋到哪里输入呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-08-28 09:02:14
-
你好:圈梁也有侧面筋可以输入
2018-08-28 09:13:45
-
板顶标高是4.122m,梁顶3.822或者2.872然后要加高到板底,梁顶的构造筋就跟截图一样,这个附加的钢筋可以画在哪里呢,只能在单构件里面输入嘛
-
图纸上梁的标注没有构造筋,但说明中写了梁侧面纵向构造筋详03G101-1,但03G101-1又说这个纵向构造筋规格与根数应符合规范规定。。请问这个构造筋怎么算啊。。
-
在03G101-1中指出,框架梁h大于等于450时,需设置构造筋。例:KL200*600 2C18;3C20 N4C10,此梁需设置构造筋,但是梁已有N4C10,请问还需要设置构造筋吗?
-
如图,基础梁长度是7400,为什么侧面构造钢筋长度是6300+锚固呢?左端伸出柱子的部分不加构造钢筋吗?图集上也没有这种情况的,求大师解释!