182****6260 2018-08-28 15:00:14 | 山东省 土建 | 4770查看 1回答
构造柱设置位置
这一段字是图纸设计总说明中的描述:① 除注明的外,墙体自由端部、宽度大于等于2.1m的内外墙洞口两侧、砌体电梯井道四角、外墙纵横墙交接处、②楼梯间周边墙及防火分隔墙在墙体自由端部及间距不大于4米等部位应设置构造柱;
问题1;第①句 它只说外墙纵横交接处应设置构造柱,内墙交接处用不用设置?外墙与内墙相交处用不用设置?
问题2:第②句 防火分隔墙是指砌体墙内墙吗?如果不是 那么砌体墙内墙不设构造柱这种情况合理吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙纵横交接处应设置构造柱,内墙交接处可以不用设置,外墙与内墙相交处要设置。
2018-08-28 16:08:27