那一抹紫眩晕双眸 2018-08-28 15:32:59 | 广西壮族自治区 土建 | 1904查看 3回答
我需要在井字梁交汇处梁的四侧各附加三道加密箍,可是我自动生成吊筋设置好后,画在图上绘制就出现问题
我需要在井字梁交汇处梁的四侧各附加三道加密箍,可是我自动生成吊筋设置好后,画在图上绘制就出现问题。问题是有些两次梁交汇处能出现四侧都绘制成功,有些一侧都绘制不上去,在主次梁交汇处,只能绘制在次梁上,主梁上的附加箍筋并没有生成,我想请问一下这是什么原因。详见图片
补充问题: 我是手动点选我需要设置的一些梁的,并不是整个图纸选择,可是点许还是会出现这些问题,是我的操作哪里出啦这些问题吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,你的梁跨识别要正确,附加箍筋和吊筋才能正确布置上去。井字梁是两道梁互相为支座,需要手动设置好,然后在梁平法表格布置次梁箍筋和吊筋即可(可自动布置次梁加筋)
2018-08-30 12:26:49
-
主动生成主次梁加筋,无法生成的原因是软件判断此处不是主次梁相交处,手动输入即可如果有帮助到你,请采纳点赞,谢谢
2018-08-28 15:44:06
-
我是手动点选我需要设置的一些梁的,并不是整个图纸选择,可是点许还是会出现这些问题,是我的操作哪里出啦这些问题吗?
2018-08-28 16:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看