54****@qq.com 2018-08-29 16:54:19 | 江苏省 安装算量GQI | 2151查看 2回答
电气配管立管问题
1、应急照明中,现在的标准是不是一个疏散指示灯上有几根水平管就要设几根立管,如果用接线盒设一根管子,线能否都穿进去?2、消防预埋管中,例如烟感-带电话插孔手动报警按钮-烟感,立管是不是(顶板高度-手报按钮高度)*2,前后还有电话线,电话线是不是还要立管*2,总共4根立管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应急照明中,现在的标准是不是一个疏散指示灯上有几根水平管就要设几根立管,如果用接线盒设一根管子,线能否都穿进去? 应急部分,一般都在公共区域。一般情况不允许设接线盒,因为装修不好处理。
2、消防预埋管中,例如烟感-带电话插孔手动报警按钮-烟感,立管是不是(顶板高度-手报按钮高度)*2,前后还有电话线,电话线是不是还要立管*2,总共4根立管? 是的。但是要结合现场的话,2跟就行了,可以共用的。2018-08-29 16:59:12
-