• 电气配管立管问题

    1、应急照明中,现在的标准是不是一个疏散指示灯上有几根水平管就要设几根立管,如果用接线盒设一根管子,线能否都穿进去?
    2、消防预埋管中,例如烟感-带电话插孔手动报警按钮-烟感,立管是不是(顶板高度-手报按钮高度)*2,前后还有电话线,电话线是不是还要立管*2,总共4根立管?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、应急照明中,现在的标准是不是一个疏散指示灯上有几根水平管就要设几根立管,如果用接线盒设一根管子,线能否都穿进去?   应急部分,一般都在公共区域。一般情况不允许设接线盒,因为装修不好处理。

    2、消防预埋管中,例如烟感-带电话插孔手动报警按钮-烟感,立管是不是(顶板高度-手报按钮高度)*2,前后还有电话线,电话线是不是还要立管*2,总共4根立管?        是的。但是要结合现场的话,2跟就行了,可以共用的。