格桑花 2018-08-29 22:54:16 | 山东省 土建 | 571查看 1回答
该怎么办……
1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙? 那么这道梁是否还要计算脚手架? 如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗? 这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗? 高度不加筏板厚度吗? 报审算的脚手架从基坑底算的, 审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:两道内剪力墙之间有LL-1,这道联系梁套剪力墙? 那么这道梁是否还要计算脚手架? 如果计算脚手架,将来二次结构砖墙,在这个联系梁位置还要在套砌筑脚手架吗? 这样重复吗 ?这样套脚手架对吗?【连梁套用剪力墙定额的,连梁不计算脚手架的,剪力墙或砌体墙计算脚手架】
2:地下室外脚手架高度从基础底板上坪到地下室顶板之间高度计算,这个基础底板上坪指的是筏板基础顶吗? 高度不加筏板厚度吗? 报审算的脚手架从基坑底算的, 审计给我从筏板顶算,(基础1.1米厚度部分不给),不给是对的吗?该怎么争取?【外脚手架应该是从筏板顶面计算的,但如果筏板是和外墙平齐的,没有宽出外墙这样就是要从基础底计算脚手架的,没有宽出外墙,脚手架搭设的时候就不能支撑在筏板上面,所以是要从基础底计算了】2018-08-30 08:36:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看