HZ 2018-08-30 08:41:43 | 广东省 土建计量GTJ | 2813查看 3回答
关于抹灰装修存在几个疑问,向有关专家同行请教(1)广东定额 :墙面垂直高抹灰厚度增加为:度超过20m
关于抹灰装修存在几个疑问,向有关专家同行请教(1)广东定额 :墙面垂直高抹灰厚度增加为:度超过20m时,外墙墙30m内增加厚度5mm,60m内增加10mm,90m内增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套“抹灰砂浆调整”的相应子目。图纸设置厚度为15mm,建筑高度为90m内,按我的理解计价厚度为25mm,但我领导说现场实际也不会做25mm厚,图纸设计15mm就是计算15mm,外墙是贴砖的,这个15mm厚度不是抹灰是找平层,对于我领导的说法是否正确,是否应该计算加厚?还有抹灰是否有相关加厚规范,现场会不会加厚?还是只有定额才有这个概念?(2)内墙面的抹灰和挂腻子的工程量是否相等,按照我对定额的理解,内墙抹灰是扣除门窗框侧壁,涂料是按照尺寸计量,我认为内墙抹灰套抹灰代码出量,挂腻子套块料代码出量,这两个量不应该相等的,领导的意见是抹灰和挂腻子的工程量应该一样,谁的说法正确。(3)外墙块料和外墙抹灰工程量是否一样,按我对定额的理解,块料按实际尺寸贴,抹灰按墙面垂直投影,所以外墙块料和外墙抹灰应该分别套做法出量,领导意见是外墙抹灰应该按照外墙块料做法出量,工程量一样。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
领导意见是外墙抹灰应该按照外墙块料做法出量,工程量一样。对领导说现场实际也不会做25mm厚对
2018-08-30 08:53:01
-
领导说的都对
2018-08-30 10:48:57
-
你以定额规则理解是对的。
你领导以现场实际情况理解也是对的。
首次提交 2022-05-31 18:17:52 最近修改2022-05-31 18:18:14 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看