• 消防喷淋系统里这个图有些不明白

    1.末端试水装置都有什么?
    2.图中为什么有两段立管?分别是多高的?
    3.系统图中圈出来的配件出了电磁阀,自动排气阀,剩下的都是什么?
    末端试水装置立管答疑解惑

    补充问题:想知道如何套项
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       1,末端泄水装置包括压力表及表弯表阀,泄水阀门,及末端接头。
       2.末端泄水阀门安装高度一般为距地1.5米。图中DN75部分是排水管道,单独设置属于消防配套,但一般不属于消防施工。给排水应该有明确设计。
       3,剩下部分就是末端泄水装置设备:压力表及表弯表阀,泄水阀门,及末端接头。末端泄水图示只在系统最末端设置,其他部位为试水阀(泄水阀)没有压力表和末端试水接头。