格桑花 2018-09-01 10:18:27 | 山东省 土建 | 488查看 1回答
能考虑吗
1:商场公寓楼是弧形的,计算外脚手架时,按外边线算有点吃亏啊,搭设弧形架很费功夫。定额有系数可以乘吗? (或者有其他办法能补偿一下吗?)2:公寓楼从外墙外边线一周有外扩的梁,(既有矩形挑梁,还有一周圈弧形,弧形梁500高,后期挂GRC),从外墙的外边线到弧形梁位置,(有的间距接近2.6米,有的1.3米,有的1.8米,)这样的情况下, 外墙位置弧形梁和挑梁,能额外单独计算脚手架吗?(要是记取按多少米的记取?)3:两个外墙之间有悬梁,这个悬空梁能记取脚手架吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:商场公寓楼是弧形的,计算外脚手架时,按外边线算有点吃亏啊,搭设弧形架很费功夫。定额有系数可以乘吗? (或者有其他办法能补偿一下吗?)【定额没有这样的规定计算弧形或乘以系数的,只能是按照外墙边线计算的】
2:公寓楼从外墙外边线一周有外扩的梁,(既有矩形挑梁,还有一周圈弧形,弧形梁500高,后期挂GRC),从外墙的外边线到弧形梁位置,(有的间距接近2.6米,有的1.3米,有的1.8米,)这样的情况下, 外墙位置弧形梁和挑梁,能额外单独计算脚手架吗?(要是记取按多少米的记取?)【可以考虑计算单梁的脚手架的】3:两个外墙之间有悬梁,这个悬空梁能记取脚手架吗?【可以考虑计算的】2018-09-01 12:16:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看