格桑花 2018-09-02 17:56:23 | 北京市 土建 | 653查看 1回答
怎么理解才对
人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?什么样的位置理解成墙?(老是不明白)2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋13C20,水平筋C16-200,这样的位置是暗柱吗?是用软件人防墙画? 还是用暗柱画? 水平筋是按洞口高度算?还是按层高算?(尤其拉筋,是按C16-200的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱吗? 是用软件人防墙画? 还是用暗柱画? 水平筋是按洞口高度算?还是按层高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?什么样的位置理解成墙?(老是不明白)
答:有封闭箍筋的按暗柱计算。2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋13C20,水平筋C16-200,这样的位置是暗柱吗?【是的。】是用软件人防墙画?【不是。】 还是用暗柱画?【是的。】 水平筋是按洞口高度算?还是按层高算?【按层高。】(尤其拉筋,是按C16-200的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)【拉筋按C6-600计算,不用梅花布置。】3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱吗?【竖向钢筋咨询一下设计人员。】 是用软件人防墙画? 还是用暗柱画?【按暗柱画。】 水平筋是按洞口高度算?【按层高。】还是按层高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)【按C6-600画。不用梅花布置】2018-09-02 21:44:55