138****1065 2018-09-03 15:04:25 | 重庆市 安装 | 1399查看 1回答
防雷接地
我的项目是水处理设备间,是建在地下。+-0.000是楼顶1.请问我这个有均压环吗2.图中写到利用地梁内钢筋做接地极,我的为筏板基础,这里是不是应理解为用筏板基础的钢筋?3.利用地梁内钢筋做接地极,接地极怎样计算,我这个是一共有10根吗?4.我这个有引下线吗
补充问题:我的所有墙为剪力墙,基础为筏板基础,没有地梁
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.避雷系统超一定高度才设均压环。2.地梁焊接平行两根环状电气连接,以两根间距和延长米按面积计算接地极工程量(北京定额是这样)。3.此图接地极以扁铁连接MEB,供电系统PE线也与MEB连接。此接地起到供电线路重复接地及地下室内各处是电位均衡作用。另外,引出结构的扁铁在利用底板筋当接地极摇测接地电阻未达到要求时,补砸其它接地极并引入。4.没有引下线。
2018-09-04 11:11:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看