• 防雷接地

    我的项目是水处理设备间,是建在地下。+-0.000是楼顶
    1.请问我这个有均压环吗
    2.图中写到利用地梁内钢筋做接地极,我的为筏板基础,这里是不是应理解为用筏板基础的钢筋?
    3.利用地梁内钢筋做接地极,接地极怎样计算,我这个是一共有10根吗?
    4.我这个有引下线吗
    均压环剪力墙

    补充问题:我的所有墙为剪力墙,基础为筏板基础,没有地梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.避雷系统超一定高度才设均压环。
    2.地梁焊接平行两根环状电气连接,以两根间距和延长米按面积计算接地极工程量(北京定额是这样)。
    3.此图接地极以扁铁连接MEB,供电系统PE线也与MEB连接。此接地起到供电线路重复接地及地下室内各处是电位均衡作用。另外,引出结构的扁铁在利用底板筋当接地极摇测接地电阻未达到要求时,补砸其它接地极并引入。
    4.没有引下线。