格桑花 2018-09-04 22:22:54 | 山东省 土建 | 717查看 1回答
怎么办?
1:梁套单梁,板套平板,梁应该记取脚手架,可审计说现场实际没搭设,不计取, 然后我说没脚手架怎么干活,审计说用梁和板的支撑来干活的, 我说定额规定应该记取,审计说定额是在发生的情况下才能记取, 没发生不计取, 这样情况下,该怎么办。 梁实际施工搭设脚手架了吗?应该记取吗?2 :剪力墙也不给脚手架,理由没搭设,不计取。 用的是板支撑来施工的。 该怎么办呢? 剪力墙脚手架该记取吗。 实际施工剪力墙搭脚手架了吗? 梁和剪力墙的工程量太大,该怎么办?3:砌体砌筑完,相关部门验收主体前是不是必须打扫干净,内墙砌筑架子必须拆除?不拆出可以吗? 外墙架子也要拆除吗。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:梁套单梁,板套平板,梁应该记取脚手架,可审计说现场实际没搭设,不计取, 然后我说没脚手架怎么干活,审计说用梁和板的支撑来干活的, 我说定额规定应该记取,审计说定额是在发生的情况下才能记取, 没发生不计取, 这样情况下,该怎么办。 梁实际施工搭设脚手架了吗?应该记取吗?【这样不给脚手架的就要把板和梁合并工程量套用有梁板的定额的,因为定额规定的是有梁板的板下梁不计算脚手架,单梁是要计算的,即便是按照审计说的梁是用板的支撑但梁的位置的支撑要加密的,所以还有个事要按照定额规定计算的】
2 :剪力墙也不给脚手架,理由没搭设,不计取。 用的是板支撑来施工的。 该怎么办呢? 剪力墙脚手架该记取吗。 实际施工剪力墙搭脚手架了吗? 梁和剪力墙的工程量太大,该怎么办?【剪力墙不给脚手架是没有道理的,是要浇筑完剪力墙然后才会安装板梁的支撑的】3:砌体砌筑完,相关部门验收主体前是不是必须打扫干净,内墙砌筑架子必须拆除?不拆出可以吗? 外墙架子也要拆除吗。【内墙脚手架是必须要拆除的,外墙脚手架一般是不拆除的】2018-09-04 22:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看