• VRV室内机问题

       您好,向您请教一个问题,VRV空调室内机可以是风机盘管吗?左图中是VRV室内机,只有送风口没有回风口,右图中是设计说明的图例,回风口在风机盘管下方,所以我不是很明白VRV室内机是风机盘管吗?回风箱图例

    补充问题:  右图中写到风机盘管带回风箱,我还用单独算回风口吗?

    补充问题: 风机盘管下方的风管也是要计算的吧
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • VRV室内机不是风机盘管;冷媒不同,系统的管道完全不一样

    2018-09-05 09:02:17 

  • 一、VRV空调室内机可以是风机盘管吗?答:可以是。
    二、右图中写到风机盘管带回风箱,我还用单独算回风口吗?答:不用。
    三、 风机盘管下方的风管也是要计算的吧?答:送风管(右图中弯曲部分)、送风口都需要另行计算。


    2018-09-06 17:27:52 

  •     一、VRV空调室内机可以是风机盘管吗?答:可以是。
    二、右图中写到风机盘管带回风箱,我还用单独算回风口吗?答:不用。
    三、 风机盘管下方的风管也是要计算的吧?答:送风管(右图中弯曲部分)、送风口都需要另行计算。

    2018-09-07 12:09:25 